Настройки аварийной остановки при эксплуатации с Easy UPS 3M 208 В
С одним комплектом батарейного автомата E3MBBK60K80H
Характеристика ИБП | Время резервного питания от батарей (в минутах) | Батарейные блоки | Линейки аккумуляторных батарей | Настройка Ir/Im (A) |
---|---|---|---|---|
50 кВА |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
200/1250 |
60 кВА |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
220/1250 |
С одним комплектом батарейных автоматов E3MBBK100K200H
Характеристика ИБП | Время резервного питания от батарей (в минутах) | Батарейные блоки | Линейки аккумуляторных батарей | Настройка Ir/Im (A) |
---|---|---|---|---|
80 кВА |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
420/1500 |
100 кВА |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
420/1500 |
С двумя комплектами батарейных автоматов E3MBBK60K80H
Характеристика ИБП | Время резервного питания от батарей (в минутах) | Батарейные блоки | Общее количество линеек аккумуляторных батарей | Выключатель батарей 1 | Выключатель батарей 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Линейки аккумуляторных батарей | Настройка Ir/Im (A) | Линейки аккумуляторных батарей | Настройка Ir/Im (A) | ||||
50 кВА |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
60 кВА |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
80 кВА |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
100 кВА |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |