Paramètres de déclenchement pour un fonctionnement avec Easy UPS 3M 208 V
Avec un coffret disjoncteur batterie E3MBBB60K80H
Avec un coffret disjoncteur batterie E3MBBB100K200H
Avec deux coffrets disjoncteur batterie E3MBBB60K80H
Puissance nominale de l'ASI | Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | ||||
50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |