Configurações do desarme para operação com o Easy UPS 3M de 208 V
Com uma caixa do disjuntor da bateria E3MBBB60K80H
Com uma caixa do disjuntor da bateria E3MBBB100K200H
Com duas caixas de disjuntor de bateria E3MBBB60K80H
Potência nominal do nobreak | Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) | Blocos de bateria | Total de sequências de bateria | Disjuntor da bateria 1 | Disjuntor da bateria 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequências de bateria | Configuração Ir/Im (A) | Sequências de bateria | Configuração Ir/Im (A) | ||||
50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |