990-91111D-011

Ohje akkukaapeleiden järjestämiseen

HUOMAUTUS: Käytä muiden valmistajien akkuja käytettäessä vain korkealaatuisia UPS-käyttöön tarkoitettuja akkuja.
HUOMAUTUS: Kun akkuryhmä sijoitetaan etäälle, kaapeleiden järjestäminen on tärkeää jännitteen pienenemisen ja induktanssin vähentämiseksi. Akkuryhmän ja UPS-yksikön välinen etäisyys saa olla enintään 200 m (656 jalkaa). Jos asennuksen vaatima etäisyys on pitempi, ota yhteyttä Schneider Electriciin.
HUOMAUTUS: Sähkömagneettisen säteilyn vaaran minimoimiseksi on erittäin suositeltavaa noudattaa alla olevia ohjeita ja käyttää maadoitettuja metallisia alustan tukia.
Kaapelin pituus
< 30 m Ei suositeltu Hyväksyttävä Suositeltu Suositeltu
31–75 m Ei suositeltu Ei suositeltu Hyväksyttävä Suositeltu
76–150 m Ei suositeltu Ei suositeltu Hyväksyttävä Suositeltu
151–200 m Ei suositeltu Ei suositeltu Ei suositeltu Suositeltu
QR code for this page

Auttoiko tämä?